电缆敷设相关的技术要求和电缆知识普及
简单来说,电缆敷设就是把电缆沿着规划好的路线铺设安装,形成一条完整的电缆线路。根据使用场景不同,电缆可以架在空中、埋在地下(穿管道或直接埋土)、铺在水底、贴在墙壁上,或者放在隧道里。选对敷设方法,严格按标准施工,电缆才能用得安全又长久。
1、电缆准备与铺设注意事项
电缆的设计长度应预留5%-10%的余量,用于后期电缆安装和检修时的备用线,考虑线缆热胀冷缩,直埋电缆应作波浪形埋设。
2、电缆保护管使用规范
这几种情况得给电缆套上保护管:进出房子、穿墙穿楼板、从地下引到电杆、贴着墙离地面2米内或埋地不到0.3米的部分,而且管子内径得比电缆粗,至少是电缆外径的1.5倍。
3、电缆沟或桥架中电缆分层布置规则
多根电缆一起放沟里或桥架上,记住按电压和用途分层:上面放电力电缆,中间放控制和信号电缆,下面放通信电缆;空间不够时,35KV以下的电力电缆、1KV以下电力和控制电缆能放一层;重要电缆的备用线隔开防火,可以放不同层。
4、电缆铺设与管道共沟规范
电缆不能和煤气、燃料管道同沟;少量电缆能和水管、通风管共用明沟或隧道;不能挨着热力管道上面铺。
5、电缆埋设深度要求
电缆直埋于冻土区时,应埋于冻土层以下,直埋于非冻土区时,电缆外皮与地下构筑物基础距离不得小于0.3米,与地面距离不得小于0.7米,当埋于道路或耕地下方时深度不得小于1米。
6、电缆金属部件可靠接地要求
电缆的金属外壳,金属保护套管和金属支架都应可靠接地。
7、电缆沟设计要求
电缆沟的设计应考虑防火和防水,电缆沟在进入户内及隧道的连接处应设置防火隔板。电缆沟的排水坡度不得小于5‰,应排向厂房或车间外侧。